Ремонт или замена терморегулятора
passik74 Дата: 12.12.2016, в 23:18 | Сообщение №1
passik74
Гость
Пользователь №: 7475
Сообщений: 2

Всем привет!Обращаюсь с просьбой о помощи.Перестал работать аналоговый терморегулятор в инкубаторе Идеальная наседка.Купить новый - бешенные (для него) деньги,а отремонтировать знакомые "любители" не берутся,говорят там запчасть какая то есть импортная,у нас их нет.
Неужели действительно нельзя ничего сделать за разумные деньги?Может найти похожую деталь или полностью другой термик сделать?
Обращаюсь за помощью,т.к. сам что в электронике,что в радио - полный ноль.
ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ,пожалуйста!!!!!!
nml Дата: 13.12.2016, в 10:08 | Сообщение №2
nml
Модератор
Пользователь №: 6439
Сообщений: 2

А назвать эту "импортную запчасть"? Или фото внутренностей сделать? Телепатов тут нету
passik74 Дата: 13.12.2016, в 22:59 | Сообщение №3
passik74
Гость
Пользователь №: 7475
Сообщений: 2

Я извиняюсь.Фото сделать не могу,но схема термика есть,там красным обведено.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отредактированно passik74 13.12.2016 г. в 23:00:49


Прикрепленные файлы: forum-amatar-1254.png 79972 байт
kino_log Дата: 10.11.2017, в 11:00 | Сообщение №4
kino_log
Странник
Пользователь №: 9926
Сообщений: 6

1) Перегорел предохранитель – замените на плате предохранитель 2А.

2) Сработала противопожарная защита – обратитесь в ремонтную мастерскую.

9.2 Инкубатор не греет, или греет слабо:

Неисправен вентилятор, или неправильно подключено его питание.

9.3 Нагреватель не отключается, температура растет неконтролируемо:

1) «Пробой» тиристора в терморегуляторе – обратитесь в рем. мастерскую.

2) Обрыв датчика температуры – обратитесь в ремонтную мастерскую.

9.4 Температура внутри инкубатора не равномерна:

1) Неисправен вентилятор (нормальное напряжение на его контактах 11,5-13,5 В, напряжение менее 11,5 В – неисправность).

2) Неисправен ТЭН (нормальное сопротивление 128 (+/- 10%) Ом).

9.5 Не работают вентилятор и автоматический поворот (терморегулятор работает) – обрыв трансформатора 12В или нарушено его подключение.

9.6 Не работает автоматический поворот (вентилятор и терморегулятор исправны):

Вышел из строя моторедуктор поворота или цепь его подключения.

9.7 Терморегулятор поддерживает температуру, но в пределах отличающихся от требуемых — НАРУШЕНА ГРУБАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА. Под заглушкой около ручек управления находится отверстие, которое открывает доступ к подстроечному резистору. Этим резистором осуществляется грубая регулировка температуры.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Тема Ответов Автор темы Просмотров Последнее сообщение
Продам sdr hackrf-one  1 sammy281 1828lovejoy
24-дек-2017 10:09 »
Абсолютно новая тангента- микрофон Motorola RMN5052A  1 Dzmitry888 2090kino_log
10-ноя-2017 11:15 »
Юбилейный 25-й CQ UT Contest-2018  1 UT5NC 1283kino_log
10-ноя-2017 11:13 »
CQ EW6  1 YL2MK 1350kino_log
10-ноя-2017 11:08 »
Радиостанция УКВ YAESU FT-212RH (2М). Продаю.  1 ANDRE 1610kino_log
10-ноя-2017 11:07 »
Плавная регулировка оборотов  1 sashanet 1734kino_log
10-ноя-2017 11:05 »
Ремонт или замена терморегулятора  3 passik74 1598kino_log
10-ноя-2017 11:00 »
Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!  0 kbapo4ta 2039kbapo4ta
06-мар-2017 15:03 »
Форум радиоконструкторов  0 UT5NC 2312UT5NC
11-янв-2017 22:14 »
Юниоры On Air – CQ UT Contest 2017  0 UT5NC 2504UT5NC
11-янв-2017 20:48 »
репитеры В БЕЛОРУСИИ  10 YL2GUV 16341VictorDAV
11-янв-2017 16:56 »
радиостанция р-323 продам  0 agromedik 2966agromedik
06-авг-2016 00:37 »